Bir güneş enerjisi (PV) sistemindeki topraklama hatası, enerji üretimini önemli ölçüde etkileyebilir, invertörün devre dışı kalmasına yol açabilir ve güvenlik riskleri oluşturabilir.
Genellikle ilk belirti, bir Toprak Hata Tespit Kesicisinin (GFDI) atması veya invertörden gelen bir hata bildirimi olur. Her iki durumda da zaman kritik öneme sahiptir; hatayı doğrulamanız, yerini tam olarak tespit etmeniz ve sorunu hızlı bir şekilde çözmeniz gerekir. Böylece sistemi en kısa sürede tam performansına geri döndürebilirsiniz.



İşiniz İçin Doğru Araç: Fluke GFL-1500 Topraklama Kaçak Tespit Cihazı

Bir arızayı tespit etmenin en hızlı ve en güvenli yolu, Fluke GFL-1500 Topraklama Arıza Tespit Cihazı gibi bir güneş topraklama arıza tespit cihazı kullanmaktır. Bu cihaz, tahmin yürütmeye, ayrıntılı saha dokümantasyonuna veya zaman alıcı manuel testlere gerek kalmadan hassas arıza tespiti sağlar. Eğer bu cihazla henüz tanışmadıysanız, Fluke GFL-1500 Topraklama Arıza Tespit Cihazı hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz. Arızayı bulduktan sonra, güvenli bir şekilde nasıl onaracağınız aşağıda açıklanmıştır.



Güneş Enerjisi (Solar PV) Sistemlerinde Topraklama Arızalarının Nasıl Tespit Edileceğine İlişkin Adım Adım Kılavuz

Herhangi bir arıza tespit işlemine başlamadan önce, her zaman tesise özgü kilitleme/etiketleme (LOTO) prosedürlerini mutlaka izleyin ve uygun kişisel koruyucu ekipman (KKD) kullanın. Bir arızayı tespit etmek yalnızca ilk adımdır; asıl amaç, sistemin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.



Adım 1: Topraklama Arızalarını Tespit Etmek İçin Sistemi Analiz Edin

İlk adım, DC sisteminin topraklanmamış olduğundan ve işlevsel olarak topraklanmış bir iletken ile toprak arasında bağlantı olmadığından emin olmaktır. Bir topraklama arızasından şüpheleniliyorsa, önce arızanın varlığını doğrulayın ve güneş paneli dizinin hangi bölümünün etkilendiğini belirleyin. Sistem sağlığını değerlendirmek ve bir arıza olup olmadığını belirlemek için GFL-1500'ünüzün Analiz İşlevini kullanın.

Analiz Fonksiyonunu çalıştırmak için:

  1. Setup (Kurulum) menüsüne girin ve seri bağlı modül sayısını girin.
    • Bu adım, test tamamlandıktan sonra da INFO tuşuna basarak ve modül sayısını girerek yapılabilir.
  2. Test uçlarına bağlayın:
    • Kırmızı (Red): DC pozitif uca
    • Siyah (Black): DC negatif uca
    • Yeşil (Green): Toprağa (toprak hattı veya topraklanmış metal yüzey)
  3. Test tuşuna basarak Analyze (Analiz) fonksiyonunu çalıştırın.
Cihaz şunları ölçecektir:

  • Pozitif ile negatif arasındaki açık devre gerilimi
  • Pozitiften toprağa ve negatiften toprağa olan gerilim değerleri
  • Eğer bir toprak hatası tespit edilirse, tahmini hata direnci aralığı
Modül sayısını doğru girdiyseniz, arıza bulucu cihaz, toprak hatası dizenin ne kadar ileride olabileceğini tahmin edecektir.

Olası sonuçlar:

  • Ciddi hata: Düşük dirençli bir topraklama hatası mevcuttur.
  • Hata tespit edilmedi: Test sırasında toprağa giden tespit edilememiştir.
  • Yüksek dirençli hata: Bir hata olabilir, ancak GFDI'yi tetikleyecek yeterli akım akışı yoktur.
  • Yüksek kapasitans ve direnç: Sistem koşulları (örneğin, uzun kablolamalar) kesin bir sonuca ulaşılmasını engellemektedir.


Adım 2: Arızayı İzlemek için En Uygun Tarafı Belirleyin

Bir sonraki adımda, analiz sonuçlarını kullanarak bir izleme sinyali enjekte etmenin en iyi yolunu belirleyin. Sinyali dizinin pozitif veya negatif tarafından göndermeyi seçeceksiniz.

Uygulama şekli:

  • İş akışına bağlı olarak, genellikle toprağa en yüksek voltaja sahip tarafı seçmek en iyisidir. Örneğin, pozitiften toprağa 200 VDC ve negatiften toprağa 800 VDC ölçülüyorsa, sinyali negatif taraftan gönderin.
  • İstisna: Bir tarafta toprağa 0 VDC görünüyorsa, bu, ana iletkende bir arıza olduğunu gösterebilir. Bu durumda, sinyali o noktadan itibaren izlemek için 0 VDC tarafına enjekte etmek en pratik yöntemdir.

3. Adım: Sinyal Modunu Belirleyin

İzleme sinyali, Dizi ve Birim olmak üzere iki farklı mod kullanılarak enjekte edilebilir. İzleme için seçilen tarafın voltajı (Pozitif - Toprak veya Negatif - Toprak) 30 VDC'den yüksek olduğunda Dizi Modu kullanılmalıdır. Voltajın 30 VDC'den yüksek olduğunu göstermek için Verici ekranında tehlikeli voltaj simgesine dikkat edin. Bu, izleme için varsayılan ve önerilen moddur. İzleme için seçilen tarafın voltajı 30 VDC'den düşük olduğunda Birim Modu kullanılmalıdır. Örneğin, bir home run hatası durumunda, sinyal 0 VDC tarafına enjekte edilirse bu mod tercih edilir. Verici ekranında tehlikeli voltaj simgesinin olup olmadığına bakın. Bu farklı modlar arasında geçiş yapmak için Verici üzerindeki MOD düğmesine basın.

4. Adım: Toprak Hatası Yerini İzlemek İçin Hata Fonksiyonunu Kullanın

Hata doğrulandıktan, izleme yönü belirlendikten ve sinyal modu seçildikten sonra, düşük akımlı bir sinyal enjekte etmek için Hata Fonksiyonunu kullanın. Arızanın tam konumunu bulmak için alıcı veya pens ile arıza yolunu takip edin.

İzleme Süreci:

  • Seçtiğiniz taraftan arıza sinyalini enjekte edin.
  • Arızalı kolu tespit edin.
  • Alıcı, devrenin bir tarafındaki bağlantı kesintileriyle (örneğin pozitif tarafta paralel bağlantılardan birinde açık sigorta tutucuları) kullanılabilir.
  • Pens, herhangi bir bağlantı kesintisi olmadan, kol çiftleri (pozitif ve negatif birlikte ölçülerek) üzerinde kullanılabilir.
  • Arızanın tam yerini belirleyin.
  • Alıcı, devrenin bir tarafında kesmeler yapılarak ya da vericiyi arızalı kola taşıyarak kullanılabilir.
  • Sinyali dizi boyunca takip etmek için alıcıyı kullanın;
    • Gürültülü ve yüksek kapasitanslı ortamlarda veya sinyal izleme yolunun net olmadığı durumlarda ise pens kullanabilirsiniz.
  • Pens kullanılırken sinyali netleştirmek için BP filtresini BP düğmesine basarak aktif hale getirin.
    • Bu özellik sadece Transmitter’da Array sinyal modu aktifken işe yarar.
  • Fluke GFL-1500 alıcısı, arıza takibi sırasında hem sesli uyarı (bip sesi) hem de görsel uyarı (yanıp sönen LED göstergesi) sağlar.
  • Arıza noktasına yaklaştıkça, bip sesi ve LED yanıp sönme sıklığı artar.
Sırada Ne Var? Arızayı tespit etmek sadece ilk adım. Artık sorunun nerede olduğunu bildiğinize göre, onarımı güvenli bir şekilde gerçekleştirmenin zamanı geldi. PV topraklama arızalarının nasıl onarılacağını buradan öğrenin.

Özet: Hatayı Bulmak Çözümün Sadece Yarısıdır

Bir güneş fotovoltaik sistemindeki sert topraklama arızasının yerini belirlemek, performansı geri kazanmanın ve ekipmanınızı korumanın kritik bir ilk adımıdır. Toprağa giden voltajı sistematik olarak analiz ederek ve arıza yolunu izleyerek, aşırı deneme yanılma yapmadan sorunu tespit edebilirsiniz.

Ancak unutmayın, arızayı tespit etmek sorunu çözmez. Tespit edildikten sonra, gücü güvenli bir şekilde kesmek, hasarlı iletkeni veya bileşeni incelemek ve arızalı parçayı tesis güvenlik prosedürlerine ve elektrik yönetmeliklerine göre onarmak veya değiştirmek çok önemlidir.

Topraklama arızaları yalnızca enerji üretimini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda ekipman ve güvenlik için de risk oluşturur. Bu nedenle, hızlı ve doğru bir tespitin ardından doğru onarım, kesinti süresini en aza indirmek ve beklenen sistem performansına geri dönmek için çok önemlidir.
 
Top